        關于裝修驗收工作報告1

          某公司__機構辦公職場裝修工程

          竣 工 驗 收 報 告

          工程名稱:_________________

          工程地點:_________________

          建設單位:_________________

          設計單位:_________________

          施工單位:_________________

          監理單位:_________________

          工程竣工驗收邀請函

          某公司:

          ______年___月日

          地點進行工程竣工驗收,現將竣工驗收資料報上,請核查,并請安排人員現場參加。

          附:1、職場照片 2、竣工圖紙 3、竣工報告 4、決算報告

          5、變更簽證單(如有)

          施工單位(蓋章) 年 月 日

          工程設計單位質量檢查意見理情況、質量事故技術處理方案落實情況、設計功能、指標實現情況等進行檢查評價。

          某公司印制

          建設單位使用

          工程竣工驗收邀請函回復:

          已收到上報的竣工驗收資料,經核查,符合竣工驗收條件,同意于______年___月 日 地點進行工程竣工驗收。

          __公司(蓋章)

          年 月 日

          工程竣工驗收項目表

          制性標準的情況;工程合同履約情況;規劃、公安消防、環保、檔案等規定落實情況;設計功能、指標實現情況等;對工程設計、施工、監理等方面的'簡單評價;工程質量情況;難以彌補的質量缺陷記錄(不得影響安全使用)。驗收組組長由建設單位派人擔任。

        關于裝修驗收工作報告2

          委托人:___

          被委托工程驗收單位:北京金家園裝飾工程監理有限公司

          工程驗收人員

          委托人:___

          監理人員:______

          工程驗收地址:北京市崇文區東二環護城河_______《______城3-3-2407》

          驗收時間:20xx年7月8日

          工程竣工驗收依據:

          一、《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》(GB50210-20xx)

          二、《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB50209-20xx)

          三、《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327-20xx)

          工程概述:

          此工程二室二廳二衛,建筑面積108平方米,層高2.7米裝修工程。

          檢測工具:靠尺、塞尺、插座檢測儀、直角尺、盒尺、小錘、目測、手感

          驗收結論:

          一、鋁扣板不平,有翹曲,板間縫隙大小不一;起居室吊頂的邊緣平面不平不直,上下寬窄不一,風口篦子與頂面接觸部分有間隙;該項驗收不合格。

          依據:標準6.3.7飾面材料表面應潔凈,色澤一致,不得有翹曲、裂縫及缺陷。飾面板與明龍骨的搭接應平整,吻合,壓條應平直、寬窄一致。

          建議:上述問題應修復。

          二、起居室、主臥、次臥、儲藏室的墻面有裂縫、漏涂、透底、起皮等現象,同時修補后未刷涂料;該項驗收不合格。依據:標準10.2.4水性涂料涂飾工程應涂飾均勻、粘接牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

          建議:上述問題應修復。

          三、踢腳線有接縫不嚴、裂縫、釘眼、修補痕跡明顯;該項驗收不合格。

          依據:標準7.3.14踢腳板表面光滑,接縫嚴密,高度一致。

          建議:上述問題應更換。

          四、地板表面污染,表面有許多不宜去除的其它物質;該項驗收不合格。

          依據:標準7.3.13面層的接頭應錯開、縫隙嚴密、表面潔凈。

          建議:上述問題應修復。

          五、地板安裝不牢固,腳下明顯的空鼓感覺;該項驗收不合格。

          依據:標準7.3.11面層鋪設應牢固;粘貼無空鼓。

          建議:上述問題應修復。

          六、窗戶護欄在搬動試驗時未做固定,安裝不牢;該項驗收不合格。

          依據:標準12.5.6護欄高度、欄桿間距、安裝位置必須符合設計要求,護欄安裝必須牢固。

          建議:上述問題應修復。

          七、廚房飾面磚墻面不平,最大處達到8mm;該項驗收不合格。

          依據:標準8.2.9飾面板安裝的表面平整度允許偏差為2mm。

          建議:上述問題不做處理。

          八、墻地磚有空鼓現象(單磚空鼓在30%以上),廚房:5塊、主衛:40%以上的磚空鼓、起居室:4塊。該項驗收不合格。依據:標準8.3.5滿粘法施工的飾面磚工程應無空鼓、裂縫。

          建議:上述問題應修復或更換。

          九、廚房墻面磚有膩子,不潔凈;該項驗收不合格。

          依據:標準8.3.6飾面磚表面應平整、潔凈、色澤一致,無裂縫和缺陷。

          建議:上述問題應修復。

          十、水龍頭與墻面間隙過大,邊緣不齊;該項驗收不合格。

          依據:標準墻面突出物周圍的飾面磚應整磚套割吻合,邊緣應整齊。

          建議:上述問題應修復。

          十一、主臥和次臥門套上部割角有裂縫,戶門扇側面有裂縫;該

          項驗收不合格。

          依據:標準5.2.13木門窗的'割角、拼縫應嚴密平整。門窗框、扇裁口應順直,刨面應平整。

          建議:上述問題應修復。

          十二、廚房門套與墻面接縫未做處理,造成邊緣不齊。次臥門翹曲,戶門有磕碰現象;該項驗收不合格。

          依據:標準5.2.14木門窗上的槽、孔應邊緣整齊,無毛刺。

          建議:上述問題應修復。

          十三、廚房門下固定點松動,次臥門翹曲。該項驗收不合格。

          依據:標準5.2.10木門窗扇必須安裝牢固,并應開關靈活,關閉嚴密,無倒翹。

          建議:上述問題應修復。

          十四、門扇與上框間隙過大,廚房:10mm;次臥:6mm;主臥:5mm;戶門:4mm。

          門扇與側框間隙過大,次臥:4.5mm;主臥:4mm。

          門扇與地面間隙過大,廚房:15mm;次臥:10mm;主臥:11mm。

          以上項目驗收不合格。

          依據:標準5.2.18木門窗安裝的留縫限值,門窗扇與上框間留縫1-2mm,門窗扇與側框間留縫1-2.5mm,無下框時門扇與地面間留縫5-8mm。

          建議:上述問題應修復或更換。

          十五、起居室電源插座與電視插座間距為230mm過小。該項驗收不合格。

          依據:標準16.3.6電源線及插座與電視線及插座的水平間距不應小于500mm。

          建議:上述問題進行測試或更改。

          十六、衛生間地面流水不暢,有倒泛水;該項驗收不合格。

          依據:標準6.2.13面層表面的坡度應符合設計要求,不倒泛水、無積水;與地漏、管道結合處應嚴密牢固,無滲漏。建議:上述問題應重做。

          十七、門及套油漆有透底現象,廚房推拉門框側面和槽內油漆不均、不平、漏涂,有毛刺等。該項驗收不合格。

          依據:標準10.3.4溶劑型涂料工程應涂飾均勻、粘接牢固,不得漏涂、透底、起皮和反銹。

          建議:上述問題應修復。

          十八、次衛淋浴房門與坐便器相碰;該項驗收不合格。

          建議:上述問題不做處理

        【裝修驗收工作報告】相關文章:

        竣工驗收工作報告范文10-07

        森林撫育補貼驗收工作報告03-10

        驗收的邀請函06-25

        驗收申請書11-20

        項目驗收會議通知10-20

        項目驗收會議通知通用12-19

        產品驗收的邀請函08-30

        竣工驗收邀請函11-15

        產品驗收邀請函08-17

        項目驗收邀請函09-11